登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:新手求教,FU5U定位参数问题
点击:1411 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
swimter
现在模组导程10mm,用松下A6,怎么设置这个每转脉冲数,跟每转移动量,帮忙举例说明下,怎么才能换算为具体的脉冲数跟频率。
20-05-29 16:20
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
松下A6编码器分辨率多少?
20-05-29 16:27
2楼
编辑
引用
管理
swimter
20-05-29 16:30
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
每转脉冲数根据实际编码器分辨率乘以电子齿轮比
你这用2的23次方乘以伺服驱动器设置的电子齿轮比设置。
每转位移量就是电机实际转一圈,负载的移动量。
20-05-29 17:43
4楼
编辑
引用
管理
宋文雄lnnaHu
三菱是这样设置
20-06-03 17:17
5楼
编辑
引用
管理
宋文雄lnnaHu
20-06-03 17:18
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱JE的伺服编码器分辨率是17位,131072。
20-06-03 18:14