现在模组导程10mm,用松下A6,怎么设置这个每转脉冲数,跟每转移动量,帮忙举例说明下,怎么才能换算为具体的脉冲数跟频率。
20-05-29 16:20
松下A6编码器分辨率多少?
20-05-29 16:27
附件 eee.jpg
20-05-29 16:30
每转脉冲数根据实际编码器分辨率乘以电子齿轮比
你这用2的23次方乘以伺服驱动器设置的电子齿轮比设置。
每转位移量就是电机实际转一圈,负载的移动量。
20-05-29 17:43
三菱是这样设置
20-06-03 17:17
附件 1591175684(1).jpg
20-06-03 17:18
三菱JE的伺服编码器分辨率是17位,131072。