点击:4034 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
flyfox1047
像这样的交流电机调速器 ,控制启停也就是COM与CW或CCW短接即可, 现在有多个调速器,想通过PLC控制 ,为了布线简单,这多个调速器的COM(OV)能通过一条线接一起吗?
有没有谁这样接过没问题的?
最后修改:
2020/5/27 19:59:50
20-05-27 19:51
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
这不跟N个开关电源的负极短接在一起来接地使用一样么?应该可以的。
20-05-27 20:10
2楼
编辑
引用
管理
goldage
不建议这么操作
20-05-27 21:15
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个电流较大,请用继电器隔离!!
如果你的PLC实在太便宜而且售后价格不菲,那个你赚大了
20-05-28 00:21
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
这种调速器的com端最好不要连在一起
20-05-28 07:40
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
不能!这个是直接是电机的线圈
20-05-29 15:14
6楼
编辑
引用
管理
FORELF
变频器的正反转端子输入指令的COM可以并一起吗?
20-05-31 16:44
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
多电机调速器用一个控制电源的公共参考点位?为什么要这么做?
20-05-31 17:55
8楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这种调速器的COM并不代表0V,也是有电压的,参考单向电机正反转电路。
20-05-31 19:02
9楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
FORELF
在 2020/5/31 16:44:22 发言
【内容省略】
同一个牌子的变频器com端口可以连接在一起的,比如多个变频器同步调速……
20-05-31 19:23