主题:DC900V电源所以就换成AC220V电源做实验,FU1立刻烧掉了

点击:1392 回复:22

什么地方搞错了吧 ?
后面接线错了 ?
20-05-30 09:38
按你原来的接法,换成DC900V必烧,电流要根据两端的电压和电阻的阻值来算的,不是根据电阻的功率来算的!电阻的功率是个额定功率,不是实际功率。还有你8个电阻并联还是串联?两种接法阻值和电流相差64倍。
20-05-30 16:56
进过检查发现,电阻供应商提供发错电阻给我们了。后来将电阻连接方式改为串联就没有烧保险了 。感谢大佬们的积极讨论,谢谢!