主题:三菱rst和set指令用法
点击:3063 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
15238757763
各位老师,第一种情况:如果我用m0 rst m1,同时又set m1,那么,m1是置位还是复位?
第二种情况,用m0先set m1,然后直接rst m1,那么,m1是置位还是复位?
20-05-27 09:52
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
1.置位
2.复位
你可以编程软件上模拟仿真一下试试
20-05-27 09:54
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
自己都说了先....后....,这问题问的
打个比方,我先给你一颗糖,再要回来,你手里还有糖吗?
最后修改:
2020/5/27 11:08:49
20-05-27 11:04
3楼
编辑
引用
管理
15238757763
我是初学,请多关照
20-05-27 12:24
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
扫描顺序来。
20-05-27 17:50
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
以后面执行的为准;
20-05-27 19:02
6楼
编辑
引用
管理
15238757763
但是,我在前面一直启动zrst m0 m10,后面启动置位m0,确不能置位,这点理解不了?
20-05-27 22:28
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
执行ZRST M0 M10时、M0复位,执行SET M0时、M0置位,下一个扫描周期又重复上述运算;若在SET M0指令后,以M0作为条件,置位另一个M、或者用于计数,应当可以观察到M0的接通。
20-05-28 11:51
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
置位和复位同时接通,复位优先
20-05-31 13:15
9楼
编辑
引用
管理
honghaii
引用
lizhengchao
在 2020/5/31 13:15:13 发言
【内容省略】
学习了,这个还真不知道。
20-08-06 16:56