主题:一台45千瓦电机直接启动,接触器触点烧坏空开跳闸

点击:3810 回复:43

你这个是相线短路吧老板  对地短路怎么会炸接触器呢
20-05-28 05:35
看不到实物无法分析原因  45千瓦直启  我认为不行 不是说变压器容量够就行  感觉和车辆变速箱道理一样或离合器
最后修改:2020/6/2 17:42:40
20-05-28 06:11

引用 chengzheng 在 2020/5/27 17:13:21 发言【内容省略】

毛关系是啥意思
20-05-28 09:30
一毛钱也没有的关系。
就是没有关系。
20-05-28 10:22

引用 超级大手 在 2020/5/28 6:11:45 发言【内容省略】

我们这250KW的电机多是直启。
20-05-28 11:09
电气设备必须要检查完好才能试机,有问题绝对不能试机!
20-05-28 15:10
你的老师没有告诉你?三相交流电机,功率达到,或超过15KW要降压启动,不能直接启动。
20-05-28 17:36
我想知道后面来的大领导说什么了!
小领导有没有被批?
我们公司有台11KW的电机三相不平衡,EOCR保护停机。
后面拆了检查发现匝间铜线断了2根。送修嘛嫌麻烦。我就让他们直接找线径差不多的铜线焊接上。重新绝缘处理。
现在装上又用了3个月了!
20-05-28 20:10
这就和微型车了按了个坦克发动机一样可以用5挡启车,不过要看看车上拉的是啥  是二十多斤还是两千多斤,,时间长了总会有受伤的
最后修改:2020/5/29 10:14:44
20-05-29 10:09
这么大的电机直接启动!!!你们的小领导是不是有后台的?
20-05-29 10:16