主题:三菱程序中用了OUT M0,还可以用SET M0和RST M0吗?

点击:2035 回复:14

各位老师,三菱程序中用了OUT M0,还可以用SET M0和RST M0吗?
最后修改:2020/5/27 8:56:51
20-05-26 11:03

引用 15238757763 在 2020/5/26 11:03:31 发言【内容省略】

可以,但是请注意M0的状态以最后指令状态为准。
Good Luck~
20-05-26 11:28
用应该是可以用的,但要注意是以最后一个的结果为准
20-05-26 11:30
使用没有问题,但执行的结果你要先理解好;
20-05-26 11:41
不太明白?
20-05-26 18:33
重复线圈,不过三菱在编译的时候还是会允许使用的
20-05-26 18:56

引用 15238757763 在 2020/5/26 18:33:46 发言【内容省略】

不明白,用个简单程序,多写几步输出操作,用实际效果测试下。
20-05-26 19:13
就是说怎么动作需要看你最后一个输出的M0那行。原则上说不建议这么做的。
20-05-26 20:10
程序会以你最后的状态为准,避免双线圈是基本原则
20-05-26 21:42
给你打个比方,A领导命令你上东,B领导命令你上西,C领导命令你上南,如果仅有一个领导命令这还好办,如果3个领导同时发命令,这有点麻烦了,到底听谁的,没办法,只有听最后一个领导的。
以上有点类似PLC,程序中你让PLC输出M0,又同时在另外一处断开M0……到底如何执行?取决于最后一个对M0的指令。
20-05-26 22:40