主题:修一降压启动的电路,还能这样使用很有意思

点击:2102 回复:35

附图咋看都短路  看不下去了   别的不说 一个减压启动控制回路这么麻烦吗?
最后修改:2020/5/27 5:43:46
20-05-27 05:38
附件 timg.jpg
我再换个画法,这样比较直观,但是确实看不懂怎么用
20-05-27 09:11
现场使用没出现过因该,但听工人说有时侯会一次启动不成功,因该就这电路造成的。
20-05-28 12:45
这图是看的头大,和厂家要的图。有图修总比没有的强,这省好多事
20-05-28 12:46

引用 机栝 在 2020/5/27 9:11:32 发言【内容省略】

好像越来越难整了
安装这个图KM1启动,KA1吸合。
KA1供电,102(A相)---101(V)
结合您先前给的图(22楼)V接在101(B相)
KA1吸合后......36v的11-14都接到B相?
28楼图现在是看懂了
附件 image.jpg
做了小小的改动,101经过KA1变为101’
他这样的设计把命运交给了器件---瞬间断电,活的越久启动失败的概率越高
最后修改:2020/5/28 18:43:36
20-05-28 18:38
对,启动成功与失败就看天命表情