登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:三菱A740 上电报ERR
点击:2544 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
416259740
刚开始的时候时不时的正常,后来一上电就一直ERR了,怀疑主板问题,换一块正常了,现在想修这块主板,电路图又没有,不知道跟那个型号的图差不多。坛里老师能不能指点一下,这主板故障大概位置。谢谢
20-05-22 16:37
1楼
编辑
引用
管理
416259740
这几天在研究主板,从零开始现在有点进展了,继续中,,,,,,
20-05-26 10:11
2楼
编辑
引用
管理
416259740
20-05-26 10:23
3楼
编辑
引用
管理
416259740
主板与电源板的通讯四个光耦PS9587,正常时光耦0I4.0I5.0I8.0I9,六脚有波型输出到电源板上BKO-CA1666,0I6 6脚去到主板IC21 丝印LV14A 第11脚 ,第10脚到CPU D703111AGM-15 55脚,0I7到CPU 46脚 0I6.0I7这两个是什么工作原理.难到是反馈给CPU吗
20-05-28 13:11
4楼
编辑
引用
管理
416259740
已查明,故障点
最后修改:
2020/6/26 13:17:45
20-06-26 13:17
5楼
编辑
引用
管理
659685610
怎么解决的?
20-07-29 22:13
6楼
编辑
引用
管理
960768130
求助的时候想到论坛了,修好了不知道分享一下
21-03-31 20:06
7楼
编辑
引用
管理
26478188
光耦PS9587
21-04-14 21:26
8楼
编辑
引用
管理
yjuwlufg7700
引用
416259740
在 2020/6/26 13:17:26 发言
【内容省略】
师傅:我也有一块主板上电报Err,请问怎么解决的分享一下!
24-03-21 01:08
9楼
编辑
引用
管理
275891330
三菱最多的就是这种ERR,