主题:300PLC INT转浮点请教
点击:1304 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
tianxiongwei
300PLC, 32位整数怎么能转换成实数,没有这个指令。两个INT相减,取绝对值,发现西门子的真是奇PA,一定要转换成DINT,在转换成实数,然后在取绝对值,AB的就简单多了,自动转换,一个指令搞定。关键西门子还没有指令实现。郁闷。
最后修改:
2020/5/25 13:59:25
20-05-22 16:14
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
tianxiongwei
在 2020/5/22 16:14:06 发言
【内容省略】
32位整数转浮点数不就是DTR指令的功能么。
西门子中,INT是16位,DINT才是32位的。
Good Luck~
20-05-22 16:43
2楼
编辑
引用
管理
鸿爪印雪泥
DINT_TO_REAL(A)-DINT_TO_REAL(B)