主题:求助:西门子S7-200及变频器间的通讯干扰问题!

点击:1772 回复:1

情况:一台ABB-315KW变频器带两台水泵,两台水泵只允许有一台运行并且是通过变频启动的。
整套系统,我们用西门子的S200系列的226+EM235模块,一个大电气柜,里面安装了变频器、PLC及自控回路。两台水泵的功率是200KW和280KW的。
现在的问题是:运行200KW的水泵时,一切都是正常的;当一运行280KW的水泵时,就带动电机,通讯都是好的,可是一当连上负载,PLC的通讯就中断了,上位机用的软件是MCGS;
请教各位专家,如何解决这个问题。
我的头都要炸了,实在是没有想不出好办法来解决了。求救呀!!
我也看了下面那篇求助文档,但我还是想请教各位,像我这种情况,最好有解决方法是什么?如何去解决这个干扰问题!
谢谢了。
05-08-25 23:00
加光隔即可