登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:三菱MR-J4-10A伺服器报AL32.4、AL32.1、AL24.2故障维修1例

点击:10698 回复:5

一、用户主诉:
岛精123SP电脑横机,运行中控制触摸屏报摇床伺服器故障。
二、现场检查:
1、运行中控制触摸屏报摇床伺服器故障停车;
2、带电,查摇床伺服器历史故障报警记录,为AL32.4、AL32.1、AL24,2;
确认为伺服器故障。
三、维修室维修:
1、L11-L21接入200VAC,上电,4位LED数码报AL16.3,查历史记录,依次为:AL32.4、AL32.1、AL24.2;
2、查J4手册,AL16.3为编码器初始化故障;AL32.4为软件检测过电流;AL32.1为硬件检测过电流;AL24.2为接地故障;
3、因维修过程中未接入编码器,且装机运行编码器接入时未报AL16.3(编码器通讯故障),故此报警可以忽略;
4、记录故障报警代码;然后清除报警历史记录(P C018设置为1,断电,上电);
5、重新上电,出现AL16.3报警;查报警历史记录,只有AL16.3;
6、AL32.4、AL32.1、AL24.2故障报警均与输出电流检测有关,可以重点集中检查伺服器的输出电流检测电路;
1)观察检视,伺服器输出电流检测处理电路在电源驱动板,检测电阻为2个40m欧姆的电阻,脱焊母线滤波电容2后,可以看到其附近有2个丝印为C797的8脚芯片(比较厚实)。
2)通过测量证实,电流检测40m欧姆电阻是接入C797的2-3脚2端的,确认C797为电流检测芯片无疑;静态查其周边阻容元件,未见明显有误;
3)查C797芯片手册,型号为ACPL-C797,是一个“光耦线性放大西格玛编码输出”芯片。其1-4脚为输入侧直流+5V供电电源,5-8脚为输出侧直流+5V供电电源,7脚为时钟输入,6脚为编码输出。
4)因CPU电路板和电源驱动板是插座叠加连接,连接后不方便上电测量芯片供电电源,且C797输出端是编码,也不太方便用万用表测量判断好坏,故直接更换C797;上电试机,除仍报警AL16.3编码器未接入外,无新报警;
5)因除AL16.3编码器报警外,其它报警都是在运行中出现,故只能返厂现场装机试机。现场试机,控制触摸屏还报摇床伺服器故障。查报警历史记录,发现又出现AL32.4,其它报警AL32.1、AL24.2已消失;
6)继续维修,通过以上维修过程可以认定,上面的检测、维修思路正确,C797电路之前已经没有问题,应该继续查C797后面的信号处理。经测量发现,C797的6脚输出是送给了26LV31的芯片;查此芯片,为“低电压高速4差分线路驱动”芯片;直接更换;返厂装机试车,OK。
MR-J4-10A铭牌
附件 MR-J4-10A铭牌.jpg
电源驱动板1
附件 MR-J4-10A电源驱动板1.jpg
电源驱动板2(ACPL-C797电流检测芯片)
附件 MR-J4-10A电源驱动板2(ACPL-C797电流检测芯片).jpg
试机一
附件 修复J4试机一.jpg
试机二
附件 试机二.jpg
最后修改:2020/5/25 14:30:34
20-05-21 10:28
留个爪,这个好详细,表情
20-05-21 11:53
现场试车时有个小插曲:
1、装机,上电,开车,初始化后,主控触摸屏报摇床位置不对。保全工说,伺服器有问题,摇床和前固定针板有错位。断电,经过手动转动摇床伺服器电机,对齐摇床位置后,上电,又出现同样情况。
2、查伺服器4位数码显示,无故障报警,编码器位置数码能够正常显示和随动。伺服器硬件应该正常啊!
3、难道是参数的问题?慢慢回想了一下,当初维修时,为了清除报警历史纪录,按照手册,需将伺服器P C018单元的参数值设置为1,然后断电,再上电,这一点没问题。可是当时调整P C018单元数时,似乎曾经有过误将P C019的值设置为1的过程,当时发现单元选择错误后,马上又把P C019的值特意纠正设为0。难道P C019的值本为1,“纠正”为0有误?
4、好在现场还有原装机运行正常的J4,立即查看其P C019单元数值,果然为1!
5、立即将修复的伺服器P C019设置为1,重新调整摇床初始位置。上电,运行,OK!
参数一时失误,几乎不明不白将吾前功尽弃!
最后修改:2020/5/21 21:23:18
20-05-21 21:02
经常修的J3报AL32.4,换过流检测光耦7860就可以了,26LV31还没换过
20-05-22 09:48

引用 Tivian 在 2020/5/22 9:48:16 发言【内容省略】

J4没有A7860。
20-05-22 11:25
表情表情
23-08-23 19:48

工控新闻

更多新闻资讯