登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:LED灯照明产生的谐波到底还需不需要治理

点击:3087 回复:11

最近又去了超市 重点看了一下零线电流 三个相线各80安左右   零线200安左右 变压器   高低压电缆容量倒是足够大  不会出现问题  因为涉及专业技术 无法和超市负责人交流  由于对这方面不是很了解 目前看不出对电网或其它用电有什么影响  还有什么好办法吗   不能都加电抗器吧   不知道这种谐波的产生会不会增加耗电量 如果进行谐波处理 能节电吗   不能节电  只能放弃治疗了
附件 IMG_20200515_093946.jpg
附件 IMG_20200515_093256.jpg
最后修改:2020/5/20 1:13:49
20-05-20 01:08
咨询一下处理谐波的公司
20-05-20 08:10
按相关规定是要求治理的,但没有人(部门)来监督,供电局的只要你不造成电网故障,他们就睁一只眼闭一只眼懒得理你,关键在于你们自己不处理,出了事故(火灾)追责起来,谁设计安装施工的谁负责。
你这零线200A的谐波电流在那位“谐振能”发明者的眼中,就是所谓的“新发现”,可惜的是你不是发生在电加热设备上,要不然你的这个案例就可以又一次“证明”他的“发现”的正确性了。
最后修改:2020/5/20 21:00:12
20-05-20 20:58
理论上,零线电流是三个相线的电流的矢量和,是不会比相电流大
20-05-20 21:24
处理也先要检测几次谐波,在做相应的处理。我们这里有检测过基本都是5次谐波,不过后来也没见要处理的节奏。
20-05-20 21:55
好好像是3次谐波对电网损害最大。
20-05-21 00:14
所在地是超市,零线电流200A是不是也算正常?因为负载不只是LED,还有很多单相负载,并且不可能同时使用
20-05-21 07:25
超这么多零线安全吗
20-05-21 14:52
想治理?那就是加隔离变。成本受不了吧?所以就这样吧。反正LED也不是调功,是导通固定的。只要电缆线截面的载流量足够,电线着不了火,就别管他了呗。
20-05-21 14:59
两个案例都不治理了  随其自然吧
20-05-21 18:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯