主题:三菱3u程序用works2能读取寄存器的值导出到execl 里面吗
点击:1906 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1265175728
三菱3u程序用works2能读取寄存器的值导出到execl 里面吗,怎么操作啊
20-05-19 11:59
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
导出是触摸屏的功能,看你用哪家触摸屏了,一般可以导出CSV格式的文件。
20-05-19 12:24
2楼
编辑
引用
管理
1265175728
引用
FORELF
在 2020/5/19 12:24:10 发言
【内容省略】
只要导出来就行
20-05-19 13:40
3楼
编辑
引用
管理
每一天为明天
在Works2里面可以导出来的,“软元件存储器”中选择导出
20-05-19 14:28
4楼
编辑
引用
管理
1265175728
引用
每一天为明天
在 2020/5/19 14:28:41 发言
【内容省略】
我的怎么找不到,里面没有这个选项啊
20-05-19 16:26