主题:三菱FX这样写FB编译可以通过,但无法调用
点击:2964 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
每一天为明天
附件:
[
本地下载
]
20-05-18 13:41
1楼
编辑
引用
管理
chi1225
编调和调用是两个概念,编译时也提示了无法调用的原因。
20-05-18 13:46
2楼
编辑
引用
管理
每一天为明天
编译时是能正常通过的
20-05-19 08:05
3楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
举个例子,我记得用到数组的FB,普通梯形图的话就用不了。而且你这上面提示内容里也写了梯形图不能调用带描述内容类型引脚的FB、fc
最后修改:
2020/5/19 9:09:15
20-05-19 09:06
4楼
编辑
引用
管理
liaohuanbin
GX works 2只是梯形图不支持FB里使用数组作为输入输出,因为梯形图编程其实没有数组的定义,只有偏置值,编译的时候梯形图编译的时候其实并不知道每一个数组的元素具体是占用了多少个地址,也就是说偏置值编译的时候确定不了数值,所以就编译不过去;用ST语言或FBD是完全没有问题的
20-05-19 09:34
5楼
编辑
引用
管理
每一天为明天
好的,明白了,谢谢各位!
20-05-19 14:26