登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱伺服驱动问题
点击:1179 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
余生少年
这是我的引脚,我监视伺服的就绪信号没有,我的引脚有问题么
20-05-17 10:58
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
SON信号,黄色表示接通了。
20-05-17 15:55
2楼
编辑
引用
管理
沉淀
4008213030
最后修改:
2020/5/18 8:13:58
20-05-18 08:06
3楼
编辑
引用
管理
余生少年
已解决是我的43、和44号脚位没有设置
20-05-18 15:31
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
SON LSP LSN这3信号,可以通过接线使其接通,也可以通过设置PD01参数内部设置接通。
20-05-19 08:42