登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助,星三角启动控制回路短路
点击:1236 回复:11
楼主
管理
yao0nie0
万用表通断档测量,1,2,3跟零线短路,显示阻值80左右,断开12活着23任意一处,测量不短路,阻值显示137
20-05-15 11:23
1楼
编辑
引用
管理
yao0nie0
拆掉主和星接触器任意一个零线,也不短路,
20-05-15 11:49
2楼
编辑
引用
管理
yao0nie0
任意短接3个接触器中两个的线圈,测量线圈短路。显示阻值70
20-05-15 12:37
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
上图要标注详细 并且要有一次图方案 你画图 是这个意思吧
如果是 路子就算成立 没有短路机会 M1 M3 太同步了 这就是我常说的M3容易损坏 但论坛都不这么认为 你所谓的短路与此有关 实际并没短路 换个稍大点的保险试试 最好用单极开关,,这个方案用在十几千瓦以内还将就 再大就不行了
最后修改:
2020/5/15 13:02:39
20-05-15 12:59
4楼
编辑
引用
管理
tanglihao
看不懂,描述清楚
20-05-15 14:04
5楼
编辑
引用
管理
646270767
我猜应该不属于短路故障,因为你测量的电阻值为接触器线圈的电阻值,确切地说应该是接触器线圈在路与不在路的两种不同的阻值。供参考
20-05-15 14:17
6楼
编辑
引用
管理
yao0nie0
引用
超级大手
在 2020/5/15 12:59:17 发言
【内容省略】
谢谢,就是这个意思,
把接触器拆下来挨个试了,接触器没问题
我是用plc控制一个继电器做启动按钮,排除接触器问题后,发现是把这个启动按钮接在任意一个plc控制的继电器上,都会导致plc程序上有输出,触点指示灯不亮,继电器也没有吸合
请问几十千瓦的电机用什么方案啊
20-05-15 14:33
7楼
编辑
引用
管理
yao0nie0
问题已解决,把三个接触器单独并联接到一个220伏上,测试都能用吸合。然后正常了的
20-05-15 15:18
8楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
看了好奇怪
“发现是把这个启动按钮接在任意一个plc控制的继电器上,都会导致plc程序上有输出”--??
“把三个接触器单独并联接到一个220伏上,测试都能用吸合。然后正常了的”---??
20-05-15 19:24
9楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
yao0nie0
在 2020/5/15 14:33:45 发言
【内容省略】
具体是多大千瓦的 我正在种地 晚上或明天给你画一个图
20-05-15 20:26
上一页
下一页
工控新闻
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
科技创新驱动产业变革
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
更多新闻资讯