登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助,星三角启动控制回路短路

点击:1236 回复:11

楼主
万用表通断档测量,1,2,3跟零线短路,显示阻值80左右,断开12活着23任意一处,测量不短路,阻值显示137
附件 1589512996372.jpg
20-05-15 11:23
拆掉主和星接触器任意一个零线,也不短路,
20-05-15 11:49
任意短接3个接触器中两个的线圈,测量线圈短路。显示阻值70
附件 1589517380800.jpg
20-05-15 12:37
上图要标注详细  并且要有一次图方案 你画图 是这个意思吧
附件 1589518311595.jpg
 如果是  路子就算成立  没有短路机会  M1  M3 太同步了 这就是我常说的M3容易损坏  但论坛都不这么认为  你所谓的短路与此有关  实际并没短路  换个稍大点的保险试试  最好用单极开关,,这个方案用在十几千瓦以内还将就  再大就不行了
最后修改:2020/5/15 13:02:39
20-05-15 12:59
看不懂,描述清楚
20-05-15 14:04
我猜应该不属于短路故障,因为你测量的电阻值为接触器线圈的电阻值,确切地说应该是接触器线圈在路与不在路的两种不同的阻值。供参考
20-05-15 14:17

引用 超级大手 在 2020/5/15 12:59:17 发言【内容省略】

谢谢,就是这个意思,
把接触器拆下来挨个试了,接触器没问题
我是用plc控制一个继电器做启动按钮,排除接触器问题后,发现是把这个启动按钮接在任意一个plc控制的继电器上,都会导致plc程序上有输出,触点指示灯不亮,继电器也没有吸合
请问几十千瓦的电机用什么方案啊
20-05-15 14:33
问题已解决,把三个接触器单独并联接到一个220伏上,测试都能用吸合。然后正常了的
20-05-15 15:18
看了好奇怪
“发现是把这个启动按钮接在任意一个plc控制的继电器上,都会导致plc程序上有输出”--??
“把三个接触器单独并联接到一个220伏上,测试都能用吸合。然后正常了的”---??
20-05-15 19:24

引用 yao0nie0 在 2020/5/15 14:33:45 发言【内容省略】

具体是多大千瓦的  我正在种地 晚上或明天给你画一个图
20-05-15 20:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯