登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助,星型启动回路跟零线短路怎么回事?

点击:1101 回复:29

引用 jinqiaoma 在 2020/5/14 14:39:06 发言【内容省略】

有,70
20-05-14 17:45

引用 yao0nie0 在 2020/5/14 17:45:57 发言【内容省略】

你测量的是线圈和指示灯这些的阻值吧,不能启动应该是另外的问题,请仔细看看你发的那个截图。
20-05-14 18:01
不知道你的PLC是如何控制星/三角启动电路的,没有电路图,所有一切都是猜的。
附件 51bd739590f4b0e906e8cf204ad58eb2004ba1c0.jpg
20-05-14 20:30

引用 老兔子 在 2020/5/14 20:30:45 发言【内容省略】

检查过了,把启动继电器上接控制回路线拆掉,继电器正常吸合
其他电机的控制线路那两端万用表显示有136,万用表通断档不响
这个出问题的控制线路万用表测量显示70。万用表通断档响
20-05-14 21:46
刚更换了2线和3线,还是短路
附件 1589513039521.jpg
20-05-15 11:24
不三个接触器都这样。哎。
任意短接接触器线圈的1  2    3中的两个,测跟0线都是短路,阻值70
附件 1589517667559.jpg
20-05-15 12:42

引用 yao0nie0 在 2020/5/15 12:42:21 发言【内容省略】

这不是短路,更不是有短路现象,有70欧姆的电阻是正常现象,这70欧姆电阻是接触器线圈的直流电阻。如果真的有短路,你一通电就会爆(或者冒烟)了,连这都不懂你怎么能排除该电路故障呢?
你没有PLC控制星/三角启动的电路图,无法从电路帮你分析故障在哪里。
因为既然有PLC控制,除了联锁、互锁触点外,外部的什么时间继电器等都不应该有实际元器件存在。通常PLC通过外部的三个继电器(或者PLC内部的继电器)分别控制三个接触器构成星/三角启动。
所以,你提供的参考电路与你说使用PLC控制,从理论上来说是说不通的。
也就是说,你必须通电,按下启动按钮后测量外部各继电器、接触器的线圈两端,看电压是否正常,不正常,就要反方向沿电路回找故障点。
你要把你PLC控制星/三角电路绘画出来,别人才能帮你分析故障点,实在不行,也要把你设备的这部分电路拍照片发上来让别人帮你分析。
最后修改:2020/5/15 20:50:26
20-05-15 20:44
问题解决了,是plc程序的问题。输出线圈on了,结果对应继电器没吸合,就没去找plc程序的问题。
谢谢大家了
20-05-15 21:36
是不是火线两路用了不同相的电源?
20-05-15 23:05
plc电池无电
20-05-17 09:11

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯