主题:求助,星型启动回路跟零线短路怎么回事?
点击:1101 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
yao0nie0
Plc控制星三角启动,只通过继电器给一个启动信号,剩下的是接触器跟时间继电器的回路。按下启动按钮后,发现启动继电器没有吸合,程序上有输出。
后发现星接回路跟零线短路。
求大神指点一下。蒙圈了
20-05-13 19:49
1楼
编辑
引用
管理
郧西潺潺
图片拍来看看
20-05-13 20:00
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
很可能是接线错误了。
20-05-13 20:01
3楼
编辑
引用
管理
郧西潺潺
你难道控制接触器线圈零线接到,星型接触器主触头上了?
20-05-13 20:02
4楼
编辑
引用
管理
郧西潺潺
个人觉得,你是控制零火线短路了
20-05-13 20:04
5楼
编辑
引用
管理
yao0nie0
上传不了图片。火线一路到主接触器线圈,另一路星起路线是经角接触器常闭点,时间继电器常闭点,到星接触器线圈。
断开上面的任意一个常闭点,就不短路了
20-05-13 21:19
6楼
编辑
引用
管理
超级大手
还是想办法上传一下二次装配图 这些问题在这里都不算事
20-05-14 02:22
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
我的理解PLC输出一个信号控制继电器,继电器的触头相当于启动按钮的触头。现在的问题是plc有输出,继电器没有吸合,那应该先找继电器这块的问题。
20-05-14 08:58
8楼
编辑
引用
管理
yao0nie0
引用
YXBK
在 2020/5/14 8:58:36 发言
【内容省略】
应该是控制回路的问题,把继电器的触点摘掉后,继电器能吸合
20-05-14 09:29
9楼
编辑
引用
管理
yao0nie0
引用
YXBK
在 2020/5/14 8:58:36 发言
【内容省略】
终于传上图片了
20-05-14 09:30