觉得这个图画的很不错;看看能不能给大家一些启发表情
附件:
[本地下载]
20-05-13 18:03
附件 20200513175922.jpg
附件 20200513175934.jpg
附件 20200513175942.jpg
20-05-13 18:04
可以的。。只是作文参考 贡献文献使用 。这个不错,,,要是 ZW1 格式就好了
20-05-13 18:50
大致看了下,确实不错。
看一个电路图设计的好不好。其实从端子的设计就能看出来。此图作者在柜子内的端子设计时,会考虑到端子的规划,如PLC的IO点如 I0.0要到现场某个操作盒,那么此I0.0这条线在端子的X1:1端子上,那么X1:2这个端子上就会规划一个24V的线,将这两条线规划到相邻端子上,才能方便现场接线人员接电缆。
我画电路图其它的不难不费我心思,但是我每次在端子上费了很多心思。因为只有这样,不断的考虑现场接线人员他们从某地的一个电箱拉一条或几条电缆线到控制柜,这条电缆的所有线是接到一个端子排上就完事了呢还是要X1端子排接两条线,X5,X9端子排又各接几条线,造成电缆要剥很长,而且到处交叉,维护时要把好几条线槽盖全部掰开才能找出这条电缆的所有线,哪种才更方便现场。这些才是一份好的电路图才能体现的。
20-05-13 18:55
闲来无事,找个茬。表情
315-2PN/DP好像画错了
附件 315-2PN_DP.jpg
20-05-13 21:46
这个真没有表情
20-05-14 08:16
抬个杠,到同一端子的线号有多个?比如-X5:2这个端子就有019和022两个号。可能习惯不一样吧,我要这样干,电工房那帮元老能吃了我。
20-05-14 08:26
是的多了一个PN口表情
最后修改:2020/5/14 8:43:19
20-05-14 08:33
附件 20200514092833.jpg
估计把端子当设备了,你们是怎么标的。
我这边自动生成的也是没有标号的,有可能是手动添上去的?表情
附件 20200514094845.jpg
有什么不同意见的,欢迎交流!
最后修改:2020/5/14 9:51:51
20-05-14 09:29
kongkong
最后修改:2020/5/14 11:16:02
20-05-14 09:50