主题:求助 三菱45KW变频器BK0-CA1468-H40电容容量
点击:1396 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
Tivian
请问这个电容的容量是多大的,我测试只有5000-5600UF,正常容量应该是多大?FR-540 45kw上面的,用了四个,两串两并
最后修改:
2020/5/13 13:02:27
20-05-13 09:54
1楼
编辑
引用
管理
2238784699
45kw乘216就是总的电容值 ,一边几个电容就除几,就算出来了
20-06-04 00:07
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
照这么算,45*216/2=4860 也就是说5600UF就是正常的了吧?