登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:今天修改程序,发现1200系列的CPU自带模拟量输入只能是电压信号,输出只能是电流信号,很差劲啊
点击:4897 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
高雅的雅
今天修改程序,发现1200系列的CPU自带模拟量输入只能是电压信号,输出只能是电流信号,很差劲啊
想想扩展模块,电压电流可选,实在没话说了
20-05-11 23:41
1楼
编辑
引用
管理
zjgxk
串电阻,4-20ma,串入250Ω精密电阻,得到1-5V电压信号,再并入模拟量输入端,电流转电压完成,电压转电流同理
20-05-12 09:46
2楼
编辑
引用
管理
857362369
因为输入不管电压还是电流,并个电阻就可以变成电压了,输出电流,你并个电阻可以变成电压,比较通用啊 ,他自己也减少了主模块上的工艺
20-05-12 10:27
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
电阻我只有0.5KΩ的,我不会选用0.25KΩ,0.25K的人才选用
20-05-12 15:04
4楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
引用
高雅的雅
在 2020/5/12 15:04:41 发言
【内容省略】
哈哈 你牛,牛出格了
20-05-12 15:11
5楼
编辑
引用
管理
jucishan
引用
高雅的雅
在 2020/5/12 15:04:41 发言
【内容省略】
不伤大雅!不过要求不高的话250在某些场合还是能用的
20-05-12 19:50
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
250,等效于分辨率降低了!!
电压信号10V分辨率27648,5V就只有一半!!正常人是希望分辨率高一点为佳,除非家里喂了很多毛驴的才优选那种降低分辨率的方案
20-05-12 22:49
7楼
编辑
引用
管理
zjgxk
很多仪表的阻抗超过250欧,尤其是二线制的,可能会带不动,一般的,大多数仪表说明书也是会推荐使用250欧的电阻,你有500欧的,并联不就是250欧了嘛
20-05-13 08:08
8楼
编辑
引用
管理
fairy880629
这么设计应该有商业上的考虑吧,要不来个大而全,小应用1个CPU本体搞定,拓展模块卖谁,
20-05-13 15:20
9楼
编辑
引用
管理
chi1225
西家的东西就是这样,CPU本体最大才24点,做个有20多个气缸的小设备都要扩展一大块模块。。
20-05-13 15:56
上一页
下一页
工控新闻
电气风电与西门子歌美飒签署谅解备忘录
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
商汤科技入局具身智能 将成立独立公司
西门子与阿里巴巴共探合作新机
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
皮尔磁:SIL 4级FNmux获认证,助力印度铁路智能化升级
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
更多新闻资讯