主题:三菱FX系列PLC怎么编写时钟控制?
点击:2312 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
yangwu1987
编写一段每天13点15分停机的梯形图(不用触摸屏),麻烦帮忙写一段给我看下。
20-05-10 12:00
1楼
编辑
引用
管理
mengn66
可以读取系统的时钟
20-05-10 12:03
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX有对应的特殊寄存器用来存储时间的,也可以用时钟读取指令保存到普通的寄存器中
再用这些寄存器中的数值做判断或是比较,条件成立触发动作。
20-05-10 16:40
3楼
编辑
引用
管理
yangwu1987
已解决,谢谢
20-05-10 16:53
4楼
编辑
引用
管理
yangwu1987
已解决,谢谢
20-05-10 16:54
5楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
又是尾款?
20-05-10 17:00
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
应该不是尾款问题,只是需要做个定时程序把。
20-05-10 19:08
7楼
编辑
引用
管理
goldage
先不谈程序写法,当你需要这个功能时候你要考虑好如何避免突然停机会造成的安全事故
20-05-10 21:15
8楼
编辑
引用
管理
余生少年
写的时候尽量避免设备运行时突然停机会不会出现突发状况
20-05-11 10:15
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
简单点把PLC电源插在一个定时的插座上就行了;