主题:为啥CP1HXA DC电源的第二个端子不接到负极 PLC点不亮...
点击:812 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
HIg
不应该直接+ - 就可以了吗
操作手册上也不一致
20-04-30 16:07
1楼
编辑
引用
管理
fireray
+-仅仅是电源,com是公共端。想要输入灯亮com必须接正或者是负。
20-04-30 19:43
2楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
为啥CP1HXA DC电源的第二个端子不接到负极 PLC点不亮...???
啥点不亮?
POWER?这是需要问的问题吗
20-04-30 20:03
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果是输入点,公共端COM上必须要接+或-,输入点接另一极才会有信号的;
20-05-01 07:44