主题:为啥CP1HXA DC电源的第二个端子不接到负极 PLC点不亮...

点击:812 回复:3

HIg

不应该直接+ - 就可以了吗
操作手册上也不一致
附件 搜狗截图20200430160353.jpg
附件 搜狗截图20200430160407.jpg
附件 搜狗截图20200430160621.jpg
20-04-30 16:07
+-仅仅是电源,com是公共端。想要输入灯亮com必须接正或者是负。
20-04-30 19:43
为啥CP1HXA DC电源的第二个端子不接到负极 PLC点不亮...???
啥点不亮?
POWER?这是需要问的问题吗表情
20-04-30 20:03
如果是输入点,公共端COM上必须要接+或-,输入点接另一极才会有信号的;
20-05-01 07:44