登录
首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
回帖 发帖
正文

主题:施耐德电气的PLC和Intouch上位机,走Modbus

点击:1738 回复:1

地址怎么写啊,%Q1.2.10 %QW2.6.2?
看看这样的解决办法:
要用中间变量转换一下,上位机不能直接对这样的拓扑地址进copy行操作。
%Q1.2.10:zd=%M100;
%QW2.6.2:=%MW200;
上位机对%M100和%MW200进行操作,Modbus地址%M100可写为000100;%MW200可写为400200。
20-04-30 15:39
好久没用过了,应该是采用Modicon时代的0,1,3,4表示方法,分别对应%m,%i,%iw,%mw,有的驱动不支持100001,或300001,需要移动,mw一般都支持。
最后修改:2020/5/2 19:10:30
20-05-02 19:09

工控新闻

更多新闻资讯