主题:三菱FX3U脉冲指令plsv和drvi可以同时控制一个伺服吗?
点击:2522 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1917665395
三菱FX3U脉冲指令plsv和drvi可以同时控制吗?也就是说plsv在输出过程中我可以用drvi控制电机超前或滞后吗?我见过别人用plc实现这个功能,但是我不知道怎么控制的。有没有大师做过这样的控制,能分享下是怎么做到的吗?
20-04-30 08:44
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
两个指令如果是对应同一个输出口,不能同时执行的。
20-04-30 08:55
2楼
编辑
引用
管理
1917665395
那别人是用什么方法控制的呢?在转的情况下控制电机超前或滞后,而且还可以设置超前或滞后多少毫米。
20-04-30 09:17
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对同一脉冲口不可能同时工作的;
20-04-30 09:17
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
我的理解,这种控制是加了反馈的,先用drvi,如果实际与设定不对,然后用plsv补数。这两个指令不能同时接通使用,但可以分开单独用。
20-04-30 09:43
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
别人程序有确认过吗,两个指令的前面执行条件有确定过?
20-04-30 09:45
6楼
编辑
引用
管理
1917665395
就是没看过别人的程序,看过我就知道怎么搞了。
20-04-30 11:39
7楼
编辑
引用
管理
goldage
真确定是在同一个驱动上实现这个功能?
20-04-30 21:53
8楼
编辑
引用
管理
FORELF
plsv不就是可变脉冲了?
20-05-01 00:57
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱FX系列的用户手册 定位控制篇中说明:
20-05-01 16:04