主题:求200smart 模拟量解答
点击:913 回复:2
楼主
管理
308990606
200SMART模拟量输入最后整数到字节程序框变红,刚接触模拟量模块,用的是1.5v的电池做的实验,前边都对,就是最后这个转换变成红色的了,是什么原因引起的,怎么解决啊?各位大神
20-04-29 08:46
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
308990606
在 2020/4/29 8:46:03 发言
【内容省略】
你的这个问题和你这个帖子的问题相同,因此我要锁定先前帖子然后在这个帖子内作回复。
造成你目前问题的原因在于运算结果不在指令支持的范围之内,例如AC2的结果为-67,而BYTE支持的数据范围为0~255,因此-67不在范围之内,但是指令仍然可以输出。
因此,请确保你的数值在范围内再进行转换。
Good Luck~
20-04-29 08:58
2楼
编辑
引用
管理
308990606
十分感谢,太粗心了,感谢感谢
20-04-29 09:10