主题:威纶触摸屏宏指令问题
点击:1308 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
chi1225
威纶通MT8102iE和温控表485通迅,触摸屏上均可以读取和写入数据,我现在是想把仪表的数据存到PLC,抄别人的程序写了这段宏指令,运行后PLC什么就读不到数据呢?
20-04-28 08:17
1楼
编辑
引用
管理
chi1225
20-04-28 08:17
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
定时式资料传输可以解决你的问题,并且不用宏指令。
根据宏指令来看温度的实时值应该是D355
最后修改:
2020/4/28 9:06:10
20-04-28 08:50
3楼
编辑
引用
管理
chi1225
4个温控表,地址4097都是当前值,0000是设定值,,你什么觉得只传到D355?
20-04-29 07:59
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
chi1225
在 2020/4/29 7:59:46 发言
【内容省略】
不好意思我没说清楚,这个是4#的
1 2 3 4
a c e g
D155 D165 D355 D365
20-04-29 08:46
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
chi1225
在 2020/4/29 7:59:46 发言
【内容省略】
测量值和设定值都是占用一个寄存器吗?
20-04-29 13:02