登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电容投入一组后补偿器上面就显示欠流
点击:4260 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
572731791
原先第一组电容补偿刚刚好,后面负载少了很大一部分,第一组投入就过补因此换了一个小一点的电容,换过之后投入第一组后无功补偿装置就显示欠流了,然后就自动切换到第二组,第二组是大点的电容,所以又过补了。一直就这样来回切换。钳形表量取样电流,在没有投入时200多毫安,自动投入第一组后取样电流就变成50多毫安,没有达到无功补偿器的投入标准,所以显示欠流了。然后就自动切除投第二组了。具体是什么原因造成的,求各位大神解答一下,万分感谢
20-04-26 23:11
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个内部应该可以设定补偿电流值,把补偿电流值设定改小即可
20-04-27 17:05
2楼
编辑
引用
管理
82252031
把最小那组的电容器容量设置到控制器,控制器就会自动计算了,当无功负荷小于电容器容量时,即使功率因数只有0.8,但控制器计算出投入该组电容器后将超过目标功率因数上限,则控制器就不会再投了,这样就可以避免循环振荡投切,其实根本问题还是你单个电容器容量过大。或者整体负荷实在太低,即使不投也没什么大问题。
关于无功补偿,很多人只盯着功率因数,其实更重要的是实际的无功负荷大小,打个比方,一台250kw电机满负荷运行时功率因数虽然已达0.86,但另一台3kw电机轻载运行功率因数只有0.6,那你应该更关注哪个?当然是无功负荷大的那个而不是功率因数低的那个。
所以对于工业企业,离开无功负荷大小,只讲功率因数没有意义,这个误区很多人没有转过湾来。
20-04-27 18:41
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
由此看来你电容柜控制器,设置 电容配置 都很正常 控制器在寻找最佳补偿容量 不必担心了
20-04-27 20:20
4楼
编辑
引用
管理
572731791
主要是公司领导检查的时候发现一直来回切换,让我们必须搞好
20-04-27 22:03
5楼
编辑
引用
管理
572731791
是jkw5系列的无功补偿器,好像没有设置电流的地方
20-04-27 22:04
6楼
编辑
引用
管理
572731791
谢谢解答,之前负载很大的,后来大的负载被切换到另一组上面去了,现在这一组电容就是补偿一些小负载的。
20-04-27 22:09
7楼
编辑
引用
管理
82252031
改为无功功率控制模式,设置各个电容器的容量,目标功率因数默认0.98可以考虑改为0.96,这样应该就不会无休止的地振荡投切了。
20-04-27 22:41
8楼
编辑
引用
管理
超级大手
电容补偿只针对感性负载 基本上就是电动机类 此时总进线电流多大 取样互感器变比 每路电容 容量 功率因数补偿范围 投切时间 有机会描述一下 如果负载不足十几千瓦就关闭补偿 或将投切时间调至最长 补偿功率因数调整到0.92....0.98之间,,,要用技术,理论,对付领导。
最后修改:
2020/4/28 4:59:57
20-04-28 04:56
9楼
编辑
引用
管理
honghaii
现在这个情况只能继续调整电容大小了啊。其他要么你手动补偿。
20-04-28 07:43
上一页
下一页
工控新闻
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
提升人工智能产业技术创新力
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
更多新闻资讯