主题:三相四线零线电流的大小计算
点击:2926 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
13542254757
是这样的,外面注塑厂的7个发热圈单独测量每个发热圈的电流为18A三相平均分配这样,共用零线,为什么测总零线的电只有不到30A???
20-04-26 22:23
1楼
编辑
引用
管理
13542254757
零线的电流不应该是18×7=126吗?
20-04-26 22:24
2楼
编辑
引用
管理
s7200
按照平均分配的三相负载,7个加热器应该是零线电流18A.检测到30A电流的可能原因:
1,加热器没有平均分配;
2,可能使用了功率调节器件;
20-04-26 22:59
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
如果确实做到平均分配 零线电流也就几安或更少 这是对的
20-04-27 03:52
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你想一下为什么电动机三相不需要零线呢?加热管如果三相平衡,零线电流接近零呢!
20-04-27 05:32
5楼
编辑
引用
管理
华新大个子
你这还是没有完全理解三相交流电。
20-04-27 06:39
6楼
编辑
引用
管理
13542254757
那为什么民用三相四线零线要比火线大呢?
20-04-27 06:55
7楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
13542254757
在 2020/4/27 6:55:44 发言
【内容省略】
你在哪里看到三相四线配线零线比相线大的?标准的是零线和相线一样大或者小一个型号,你不要把不合格电工干的活来当做榜样,你应该学习三相电失量和的原理……
20-04-27 07:21
8楼
编辑
引用
管理
zjgxk
要是平均分配,零线电流应该是0A,你要好好学习三相交流电基础了,相电流线电流的计算
20-04-27 07:54
9楼
编辑
引用
管理
MU8242
理论上三相电的负载平均分配,三相电流矢量和为零。
20-04-27 08:39