主题:大家三菱L\Q系列原点回归方式基本用哪一种?
点击:1499 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
Sony1999
用的计数型2回零,很方便,其他方式用得少
20-04-26 15:50
1楼
编辑
引用
管理
Sony1999
有没有好的方式???
20-04-26 15:50
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
说的定位模块?常用近点狗(默认的也是这个),只是这个要有两个外部信号,一个近点狗,一个零点信号。
20-04-26 16:22
3楼
编辑
引用
管理
Sony1999
对 ,定位模块回零方式
20-04-26 16:38
4楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
一直喜欢计数②,有时候机构设计的极限传感器位置孔都是固定孔,然后原点和某个极限又是贴着的,只要螺距够大,为了等一个零点就冲极限去了。。当然这只是我一面之词
20-04-28 08:27
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
计数器2只要近点狗信号,不需要零点信号,少一个信号,还少一组接线。
20-04-28 21:43