主题:S7-200 SMART与S7-200的MODBUS问题
点击:1221 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
陈仙子915
我想用SMART作为主站 200为从站 用modbus 指令 但是主站一直显示错误代码3时间过长 我检测了程序和接线都没有什么问题 我用的是集成的串口通讯 主站的引脚3对应从站引脚3主站引脚8对应从站引脚8 接线没什么问题 程序如图 也没问题
20-04-24 15:38
1楼
编辑
引用
管理
陈仙子915
请教是什么原因
20-04-24 15:38
2楼
编辑
引用
管理
823448076
你把主站的M10.0改成sm0.5试一下
20-04-24 16:30
3楼
编辑
引用
管理
陈仙子915
试过了 还是没用
20-04-24 16:39
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
各状态和结果情况发来一下.
20-04-24 16:49
5楼
编辑
引用
管理
陈仙子915
附件:
[
本地下载
]
程序上传一下 请麻烦看看什么原因
20-04-24 17:06
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
主站程序大概看了下,暂未看出问题
从站问题就比较多了:
库存储区和程序中保持寄存器使用地址有重叠!这不好吧!
20-04-24 19:46
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
主站库存储区从VB307开始,程序中MBUS_MSG指令已然用到VB306了,你就不能错开点吗?搞不好又要重叠!
20-04-24 19:49
8楼
编辑
引用
管理
陈仙子915
谢谢指教
20-04-25 08:15
9楼
编辑
引用
管理
陈仙子915
重新分配之后还是通讯不了 究竟是什么原因呢搞不懂。。。
20-04-25 08:45