登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这是个什么东西啊?
点击:1242 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
26349092
一直从事低压电工作业,现在单位搞高压的人走了,上面来检查没人,让我去考了个高压电工证应付检查,今天在高压配电室遛达,看到高压进线柜底部10KV进线,ABC三相上都接了个这个东西,其他的在网上都找到名称和用途了,就这个搜不到,又是在柜子里面,拍照片也不清楚,想请教一下论坛里各位同仁,这是个什么东西呢?
20-04-24 13:07
1楼
编辑
引用
管理
jint
有全景图吗?这个局部图看着也不知道是什么用的
20-04-24 14:29
2楼
编辑
引用
管理
MU8242
是高压综合过电压保护装置
它包括三个保护支路,每个保护支路包括串联在一起的非线性电阻和电压保护组件,三个保护支路成星形连接,并且其一端连接形成一个中性点,中性点串联一个电压保护组件后再接地连接
20-04-24 15:02
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
20-04-24 15:23
4楼
编辑
引用
管理
26349092
引用
YXBK
在 2020/4/24 15:23:47 发言
【内容省略】
谢谢您的回复,涨知识了
20-04-24 17:20
5楼
编辑
引用
管理
346953791
过电压保护器,还会联着一个放电计数器,安装于配电柜仪表门上。
20-04-24 18:54
6楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
高压培训很多设备实物都是淘汰的,跟不上发展呀。
20-04-24 19:17
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当是类似于以往安装的避雷器;
从其连接形式,可以得知其大致用途。
20-04-24 19:25
8楼
编辑
引用
管理
修不好再说
建议改用避雷器。我单位用的这种过压保护器出过几次事故,好在没造成损失。
20-04-24 23:36
9楼
编辑
引用
管理
华新大个子
外部过电压保护用避雷器。楼主说的这种过电压保护器是保护设备内部过电压(也就是操作过电压)的
20-04-25 16:36