登录
首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:施耐德变频ATV31过流ocf

点击:1216 回复:3

各位师傅求ATV31图纸,听车工描过这变频上午可以正常运行,下午运行中频繁报过流,怀疑是电机或电缆有问题,更换运行还是报过流。求大神指点,是否电流互感器有问题,模块测量是正常的
附件 1587522594029.jpg
附件 1587522662343.jpg
附件 1587522639184.jpg
20-04-22 10:32
会不会短路?看下端子接线,变频等下开挂啊
20-04-22 11:18
没有,装上别的变频是好的
20-04-22 16:26
装回去,带个电机看看显示电流和实际电流一样不。看看能触发报警不!你这样说没人可以判断!如果电流正常,偶尔无规则报OCF,那互感器可能性就大了
20-04-22 17:34