主题:现场CPU固件版本高于博图软件可选的固件版本该怎么办?
点击:9553 回复:9
楼主
管理
chn工控学生
博图是V14 SP1版本,用到的CPU是1512SP F-1 PN。现场版本是V2.5,软件里最高是V2.1。
20-04-17 12:53
1楼
编辑
引用
管理
chn工控学生
20-04-17 12:54
2楼
编辑
引用
管理
chn工控学生
无法上传...
20-04-17 12:55
3楼
编辑
引用
管理
fireray
下载博图v15.1
20-04-17 12:57
4楼
编辑
引用
管理
chn工控学生
如果单下载V2.5固件放到博图文件夹根目录下,软件里是不是仍旧索引不到V2.5的?
20-04-17 13:02
5楼
编辑
引用
管理
西剑1203iiIss@qq
安装最新的博图软件吧,我也遇到过这样的情况
20-04-17 13:20
6楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
楼主处理得怎么样了,V15版本博途支持4.1固件号,是重新下载的V15还是找的固件版本下载到博途目录下的。
20-04-19 11:57
7楼
编辑
引用
管理
chn工控学生
准备下载V15SP1,更新固件没用,打开软件还是索引不到。
20-04-20 15:52
8楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
chn工控学生
在 2020/4/20 15:52:30 发言
【内容省略】
V15 UPD4就会有,另外,V15没有SP1版本,V15.1并不是V15的SP1版本,它们是两个独立版本。
Good Luck~
20-04-20 17:04
9楼
编辑
引用
管理
chn工控学生
谢谢
20-04-23 13:53