主题:台达bo5-100与abb-asc510通信问题

点击:998 回复:7

传输线:RS485
变频器与台达HMI设定波特率,校验位等均一致。
根据ACS510说明书,40001位控制启停,在HMI建立了40001的输入按钮。
在输入0,2,1,10等值都能听到变频器节点动作声音,但变频器并没有启动或停止。
附件 webwxgetmsgimg.jpg
附件 webwxgetmsgimg(1).jpg
附件 webwxgetmsgimg(2).jpg
20-04-17 11:08
没有给频率???
20-04-17 11:21
这款变频器启动步骤没有这么简单的吧?
20-04-17 11:29
acs510本地控制面板启动也没给定频率,启动前启动后都可以再设置,应该不是这个问题
20-04-17 11:40
从acs510的本地设置看1001选项就是控制启动停止,而1001对应的外部控制地址就是40001。应该还是通讯设置问题,要不就是地址有问题
20-04-17 11:42
40001的值不对,47E 、47F
20-04-17 13:41
这里我不懂,为什么是47E和47F,求解
20-04-17 19:45
老哥,我想问下正反转的代码是多少