主题:维纶触摸屏TK6070IQ同时接PLC和变频器可以吗?

点击:2580 回复:17

买个232 BD板,看看,
20-04-17 20:25
购买个FX3U-232-BD,与触摸屏通讯。两段接线,连接线是一一对应的吗?PLC需要编程序码?
20-04-21 15:29

引用 zhjifei 在 2020/4/21 15:29:58 发言【内容省略】

连线图触摸屏手册有。设定好通讯参数就可以了
20-04-21 16:26
OK,谢谢,PLC的购买个FX3U-232-BD,与电脑连上了
20-04-21 16:32

引用 zhjifei 在 2020/4/21 16:32:36 发言【内容省略】

那就用plc编程口连接触摸屏,还简单。
20-04-21 16:33
PLC编程口是485-4w的,触摸屏就两个口,232和485。触摸屏的485已经用在变频器上了。只能用232接触摸屏了。
20-04-21 22:16
感谢大家参与讨论,维伦触摸屏TK6071IQ与FX3U(含232-BD)松下VF200通讯设已经调试完毕。触摸屏可以同时,控制PLC和控制变频器分享给大家。
附件 PLC设置1.jpg
附件 PLC设置2.jpg
附件 维伦触摸屏与FX3U(含232-BD)松下VF200通讯设置.jpg
附件 触摸屏设置1.jpg
附件 触摸屏设置2.jpg
附件 触摸屏设置3.jpg
20-04-24 10:04
给楼主点个大大的赞!
20-04-26 16:06