主题:维纶触摸屏TK6070IQ同时接PLC和变频器可以吗?
点击:2580 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
zhjifei
购买一个维纶触摸屏连接PLC的线,连线定义和表上一样,触摸屏COM2口,接口类型选择485 4W。通讯成功。就是想通过COM2 口485 2W,改变下变频器VF200频率,没有接口了。TK6070IQ就COM1的232口,和COM2的485 4W或485 2W。不知道能否同时接PLC和变频器485通讯
20-04-14 19:56
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
没有问题,关键是软件设置和接线正确。
变频器用MODBUS RTU协议通信。
20-04-14 22:05
2楼
编辑
引用
管理
711022027
MT6070系列有二个485接口。你可能是三菱的PLC,如果想楼上说的也可以,就是PLC也要写MODBUS RTU程序与屏通讯。
最后修改:
2020/4/15 7:19:24
20-04-15 07:15
3楼
编辑
引用
管理
zhjifei
维伦触摸屏型号TW6070IQ,就一个9针接口,可以设置COM1 232和COM2 485 4W或COM2 485 2W。PLC是三菱FX3U,变频器是松下VF200。打算用触摸屏COM2 485 2W接变频器,触摸屏COM1 232接PLC。现在是触摸屏链接PLC用COM2 485 4W,已经占用COM2口了。触摸屏型号TW6070IQ连接三菱FX3U PLC能用232口连接吗?连接几次不行
20-04-15 16:14
4楼
编辑
引用
管理
余生少年
可以的和PLC可以选择232通讯,和变频器通过485通讯即可
20-04-15 17:09
5楼
编辑
引用
管理
711022027
加232通讯板试试。
20-04-15 18:02
6楼
编辑
引用
管理
zhjifei
维纶触摸屏TK6070IQ与三菱FX3U PLC。通讯,可以用触摸屏COM1的232口吗?数据线两端定义是什么?如触摸屏9针1对PLC的2。我现在用的是485 4W的线
20-04-15 20:34
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如用屏上的RS232与三菱PLC通讯可以在PLC上加一块232BD通讯板;
20-04-16 12:24
8楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
232接plc
485接变频器
20-04-16 13:40
9楼
编辑
引用
管理
zhjifei
用FX3U_232_BD通讯板,这样PLC可直接维纶TK6070IQ触摸屏的COM1的RS_232。触摸屏的的COM2的485 2W接变频器通讯。