主题:请教,MA5862厚膜是什么电路?
点击:982 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
东芝VFA5-4022(2.2KW)开关电源旁一个18脚单列直插厚膜。
是什么电路?在这里的作用?
查不到手册。
谢谢!
20-04-14 12:44
1楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
淘宝查,也仅仅说是厚膜。网上没有任何技术功能性说明。
20-04-14 17:21
2楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
电压检测。。。
一个东芝VFA5-4KW变频器,空载上电报NOFF,查手册为过电压。
直接更换MA5862,OK。
最后修改:
2020/11/24 21:45:12
20-11-24 21:35
3楼
编辑
引用
管理
王木木
其实就是降压电阻+运放芯片吧
20-11-25 10:49
4楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
似乎不这么简单。。。
如果仅仅是检测母线电压这一件事情,还用得着18脚、那么大的一片厚膜?日本人不会更笨。
最后修改:
2020/11/25 15:54:24