登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:如图,QZB 变压器着火了。

点击:1677 回复:24

从图片来看,起火点应该从右下角的那元件先起火
20-04-09 21:18
好恐怖
20-04-09 21:23
变压器过流烧了,要么接地,要么短路,要么散热不行。
20-04-09 21:24
这个工厂一看就是管理混乱,出现火灾不奇怪
20-04-09 21:47
工厂管理检修始终做的挺好。就有这么一个死角。这台柜安装在天棚里。是空调机组用的。45kw风机 QZB启动,天天用  一用就是13年 天棚口装修时留的太小了,后期来的电工也没注意天上还有一台启动柜,距变电所六十五米3*25+1铝缆有点细了, 烧的太严重,判断不出起火原因。估计是降压没转换。电源居然没短路。电源线就在变压器上边。电缆都烧化了。估计是一根一根断的。没用人工灭火。对面的供暖管被烤漏 把火浇灭了。工人发现天棚漏水 才知道配电柜着火了,没造成其它损失
很万幸    很蹊跷  不可能的事情总会发生,
附件 IMG_20200409_195604.jpg
附件 IMG_20200409_172604.jpg
附件 IMG_20200409_155740.jpg
最后修改:2020/4/10 9:23:25
20-04-10 09:16
边上如果有易燃品的话就大事故了……
20-04-10 09:17
关键时候老将出马。。。。疫情刚过,决不能影响生产  那台旧配电箱做了应急供电。目前生产在继续,在我建议下换变频器启动,重新做柜。
20-04-10 09:35
铝线虽然便宜,但是隐患多,反正我规划的工厂从不用铝线
20-04-10 21:35
只能用惨不忍睹来形容。管理混乱(官方语言)
20-04-11 18:53
新式QZB会在变压器线圈上安装热开关。我一般会给这种柜子安装2个时间继电器,一个正常切换,一个后备断电,都是烧出来的方法。
20-04-11 21:48

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯