10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
提高或降低变频器的运行频率(实际转速),就可以改变管路压力的。
20-04-09 09:21
11楼
编辑
引用
管理
wenquan753
不是复杂的恒压供水不用PLC也可以。直接用变频器自己的PID功能也能实现!
我们公司就是用的ABB变频器+一个压力变送器。简单点!
20-04-09 10:31
12楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
看来你们是只管卖不管售后嗄!是变频器出故障几率高一点还是plc或者恒压供水控制器出故障几率高?就说小区二次供水,多少小区有备用设备?坏了住户打物业电话,物业打设备供应电话,半夜三更你也得去!我把PID运算放控制器或者PLC,程序不会丢,变频器坏了我手里有什么变频器就换什么变频器,参数根本不考虑,又快又省事!不是高精度工业级控制,为自己着想,还是考虑怎么简单,怎么方便来吧!别抬杠说可以上传参数备份,客户多了,看怎么搞,想想都累!
20-04-09 10:57
13楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
PLC或控制坏了咋办?外加忽悠用户变频器坏了
遇到过,啥都没坏,就是传感器压线松了
20-04-09 11:10
14楼
编辑
引用
管理
243604901
一般都是4011参数(PID1设定值),具体还得看4009参数是多少?
20-04-09 18:49
15楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
输出要加膨胀罐才好用,后面再加一个压力传感器,这个东西比较简单,不需要PLC的,只要调整好变频器内部的PID参数,还是很稳定的,曾经在一家工厂帮做过这样的一套测试设备,就是恒压供水的,用来测试水表的设备,压力非常稳定,
20-04-09 19:51
上一页
上一页
工控新闻
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布