主题:【话题】10KV柱上真空断路器定值最保守设定方法?(20200409)
点击:4921 回复:23
20楼
编辑
引用
管理
moononsky
引用
jinqiaoma
在 2020/4/10 10:09:27 发言
【内容省略】
请问,低压侧的零序分量反应到高压侧,您的变压器连接组别是什么呢?
20-04-10 10:18
21楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
没看过连接组别呢
20-04-10 10:35
22楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
我们的连接组别是Dyn11,这个有啥说法呢?
最后修改:
2020/4/10 14:02:39
20-04-10 14:01
23楼
编辑
引用
管理
moononsky
理论上只要高压侧不接地,零序分量就不会反应到高压侧。但实际中,是不是有可能因互感器接法,测量误差等等原因引起误动?
20-04-10 14:16