主题:这样可以吗?
点击:597 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
A实创电气O贾
300plc原来dp通讯 我再加一台设备这台设备是 485通讯 我可以用dp线直接加进去吗? 组态能识别吗?
20-04-04 11:39
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
485本身不是协议,或者没有数据格式.
dp本身(一般)是建立在485上面的带数据格式的协议.
所以单说485没有意义.
20-04-04 11:52
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
增加的这台设备是否支持PROFIBUS DP先搞清楚;
20-04-04 13:38
3楼
编辑
引用
管理
82252031
RS485,RS422,RS232是底层物理接口,它定义了接口电压的大小,全双工/半双工,DP是通讯协议,modbus也是通讯协议,接口与协议在OSI模型中处于不同的层级。
20-04-04 18:57
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
想要DP总线直接支持你的485总线,这个梦有点不醒了吧!
DP总线是在485硬件上通行专用数据通信协议,你的485没有人家的专用通信协议,人家为什么认识你??
20-04-06 16:51