价格非常低廉,功能非常强大,可连接99%以上的485设备
单网口(含税199);
4网口(含税999);
下面演示下具体使用操作设置:
硬件连接示意:
1. 岛电温控仪参数设置如下:
通讯参数为:波特率9600、8个数据位、无校验、1个停止位;站号地址:1。
其通讯协议参数如下:
2.ModbusTCP/RTU(PRO)转换器设置的相关参数设置:
(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置
(2)Modbus RTU侧从站设置
点击主菜单中“Modbus RTU侧参数设置”,进入后界面如下,将参数波特率,数据位,停止位,校验等设置好后提交即可。
(3)转换器IP地址与从站号绑定设置
点击主菜单里的IP 地址/从站号 绑定,进入后界面如下,里面有8个连续的IP地址分别对应8个从站号,用户可根据需要只需填写正确的从站号即可。
(4)4xxxx(只写)地址设置
点击主菜单 4xxxx(只写)地址设置,将WinCC里的起始地址396、400地址设置成只能写,不能读模式。(因为这些地址定义的是只写方式,所以为了防止读命令进行,特意通过这种方法解决)
(5)4xxxx(特殊)地址设置
点击主菜单“4xxxx(特殊)地址设置”,可能有特殊的一些仪表里面的寄存器是只允许一次读一个数据,对于这种特殊的寄存器,我们也做了一个设置,可以定义寄存器起始地址以及长度,这样一来就可以达到目的了。定义起始地址为2183,长度999。
3.上位机WinCC软件相关参数设置:
(1)打开WinCC,选择变量管理,新建驱动,Modbus TCP驱动,然后在这个驱动下建立一个连接,方便命名为“岛电温控仪”。
(2)建立变量表如下所示
(3)打开图形编辑器建立如下画面
最后修改:2020/4/1 11:57:10