主题:欧姆龙功能块问题,赋予D100的值10至15会出错
点击:871 回复:4
楼主
管理
鱼家女
附件:
[
本地下载
]
赋予D100的值10至15会出错,其它值正常,我都搞晕了,找不出问题所在,敬请各位相助。谢谢
最后修改:
2020/4/15 14:52:26
20-03-31 19:24
1楼
编辑
引用
管理
鱼家女
20-03-31 19:25
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
程序没有问题是输入数值的格式错误需要在数值前加#号,如#16就OK。
20-03-31 21:43
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
BIN/BCD模式的问题。
TIM bcd模式 SV是 16进制,#** 0~9999
TIMX BIN模式 SV是 UINT,0~65535
最后修改:
2020/4/1 8:42:21
20-04-01 08:32
4楼
编辑
引用
管理
鱼家女
谢谢各位指导,按你们的思路问题解决了。
20-04-15 14:39