主题:关于控制abb-acs510起停和输入频率地址

点击:1663 回复:1

1.要控制启停,按钮控制地址是填图中的1001还是40001?
2.方向写着1003(40002/40003),可第二张图输入给定的1103也是40002,这里一样的地址不同定义是为什么?
附件 20200330_163950.jpg
附件 20200330_163919.jpg
20-03-30 16:46
1003,1103那是本身参数号,后面的才是对应的MODBUS地址4000X,
20-03-31 08:48