主题:400W电机,标定的额定电流1.8A,为什么算出的电流大那么多?
点击:6935 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
goldage
接法不同,运行电流肯定不同
20-03-29 21:16
11楼
编辑
引用
管理
企鹅
你忘记了,功率因数,和效率也是要计算的,小功率的功率因数都不高的
20-03-30 18:10
12楼
编辑
引用
管理
zjgxk
1个KW,2个电流只是经验公式,是在没有资料的情况下算一个大概的,大差不差的电流,准确的要考虑极对极数,功率因素和效率,另外,如果是大修过的,或者是小厂,甚至路边摊修过的,不确定因素更多,打个比方,转子头尾的轴承,如果润滑不畅,有卡涩,对于小电机,电流也会大上不少
20-03-30 19:29
13楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
小电机相对耗损较大,说白了小电机与大电机对比就是功率因数较低效率也会低不少
20-03-30 19:41