主题:三菱JE伺服带抱闸,一断开抱闸就往下掉是怎么回事?
点击:2916 回复:6
楼主
管理
lancelilin
想问一下三菱的JE伺服带抱闸的,一断开抱闸就往下掉是怎么回事?
我试着设过伺服ON 10秒后再断开抱闸,他还是往下掉一下
最后修改:
2020/3/28 18:01:10
20-03-28 13:37
1楼
编辑
引用
管理
hmz810220
安装方式垂直安装吗
20-03-28 14:03
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
负载去了空的电机试一下;
20-03-28 14:03
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
掉多少距离,是一直掉还是掉一点?
20-03-28 14:13
4楼
编辑
引用
管理
taiyu2016
你用驱动器的MBR输出脚控制继电器再控制刹车.....
最后修改:
2020/3/28 16:09:21
20-03-28 16:08
5楼
编辑
引用
管理
taiyu2016
20-03-28 16:09
6楼
编辑
引用
管理
lancelilin
好了,刚性调大了就好了,刚性不够