主题:交直流自动识别LC52
点击:1454 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
shpw
一位客户需要自动识别交流220 和直流220电源。哪位有用过类似的产品的,和这个LC52差不多的。
最后修改:
2020/3/26 22:04:50
20-03-26 16:31
1楼
编辑
引用
管理
mengn66
淘宝搜搜
20-03-26 16:32
2楼
编辑
引用
管理
jint
请注意您的发帖,不支持擦边广告,如需发布请合作,谢谢配合
20-03-26 16:39
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这...?雕虫小技而已。那个继电器的线圈,选择为直流线圈,电压DC220V,然后把输入电源出串个二极管接入线包的一端。这样,如果是直流的电源,二极管压降很小,线圈得电吸合,直流电源通过常开触点接入,如果是交流电源进入,二极管半波整流,是交流电源的0.45倍直流电压,线圈不得电。交流电压通过常闭触点。
楼主的图,继电器触点常开和常闭接法有问题。思路基本是这个。
20-03-26 19:27
4楼
编辑
引用
管理
goldage
一个二极管加一个直流继电器做到的事情干嘛要搞这么复杂
20-03-26 21:22
5楼
编辑
引用
管理
shpw
试了一下 大家说的 二极管 和直流继电器,发现 嗡嗡响。有作用,但是效果不佳。
20-03-26 21:27
6楼
编辑
引用
管理
shpw
用了9个 24V 继电器串联,220直流继电器 好像找不到哦!哪位用过 ,介绍一下。
20-03-26 21:42
7楼
编辑
引用
管理
shpw
按照您的 想法 和其它大咖的想法,今早又接了个24VDC继电器 AC24V 加二极管测试。效果的确很差,不知道您们有没有亲自验证过。继电器嗡嗡响,常闭触点处于似断非断状态。非常准确的验证,这个想法简单,似乎理论上可行,但是实际不可行。
20-03-27 08:38
8楼
编辑
引用
管理
shpw
已经验证 不可行。自己私下玩玩可以,要做到系统里面给客户,不靠谱。
最后修改:
2020/3/27 8:42:34
20-03-27 08:39
9楼
编辑
引用
管理
pqsh
是不是广告我也不知道.
但是我想知道,这是要判断交直流,还是要得到输出?得到2路输出干什么用呢?不懂问问.