主题:三菱FX3U和松下VF200变频器通讯实例

点击:2153 回复:10

三菱FX3U和松下VF200变频器通讯实例,触摸屏输入变频器工作频率,通过PLC改变变频器运行频率,谢谢。始终对通讯不懂。
20-03-22 12:07
走的是什么通讯协议?
20-03-22 13:51
FX3U 加个FX3U-485-BD,价格便宜,通过485通讯,这主要看变频器的通讯格式要求。
20-03-22 13:54
VF200变频器应该是支持MODBUS的,FX3U做MODBUS比较麻烦,可以看看触摸屏有没有多余通讯口,如果有的话可以让触摸屏(支持MODBUS)与变频器直接通讯。
20-03-22 14:27
松下VF200变频器应该支持Modbus RTU协议和MEWTOCOL-COM协议
扩展一个FX3U-485-BD的话,不管是走Modbus RTU协议还是MEWTOCOL-COM协议都要RS指令无协议编程,编程工作量稍大;
扩展一个FX3U-485ADP-MB的话,走Modbus RTU协议,使用ADPRW指令实现Modbus比较容易。
20-03-22 14:29
加个FX3U-485-BD,
20-03-22 15:56

引用 zhjifei 在 2020/3/22 15:56:32 发言【内容省略】

扩展一个FX3U-485-BD的话,不管是走Modbus RTU协议还是MEWTOCOL-COM协议都要RS指令无协议编程
走Modbus RTU协议吧,RS指令编程。
你试试,有问题跟帖交流。
20-03-22 16:22

引用 zhjifei 在 2020/3/22 12:07:58 发言【内容省略】

我上午也在搞FX2N与变频器通讯  套别人程序的  刚改好启动停止正转反转 还差频率输入和监控  改好发给你
20-03-22 17:48
感谢,学习中,多多指教
20-03-22 20:52
谢谢,期待