没见到散热器模样
看图片固态与散热器面接触不好,用导热硅胶了?
20-03-20 12:52
选的100A的固态,加热管的电流也就20A,不存在过载
20-03-20 15:54
导热硅用了,可能和环境温度有关,那边设备周围温度都有三十多度
20-03-20 15:55
我选的就是100A的三根加热管2KW一根,负载足够了
20-03-20 15:56
导热硅脂有加的,设备周围环金温度都有三十多度,我们也很无奈
20-03-20 15:58
我觉得可能还是环境或者产品设计问题,我们的30A加热电流,用40A的固态,从来没出过这种现象。
20-03-20 16:05

引用 余生少年 在 2020/3/20 15:56:42 发言【内容省略】

6KW用100A的,有点恐怖啊!
我的2根9KW加热管,固态继电器ESR(3相)才40A,一直工作正常
20-03-20 16:14
是啊我就纳闷了,负载时肯定够了,估计还是散热问题
20-03-20 16:29
估计你是买了伪劣产品了!
我用的欧姆龙和阳明这2个品牌,欧姆龙质量好价格贵,阳明价格低一点但是发热量比欧姆龙大,欧姆龙在80℃可以带正常负载,阳明在80℃只能带30%左右负载,
20-03-20 16:36
我用的是台湾美格尔的,品牌不差的
20-03-20 17:18